微信登录

微信扫一扫,快速登录

切换到宽版
收起左侧

[建材类] 聚氨酯防水涂料冷作业施工工艺

[复制链接]

199

主题

200

帖子

749

积分

论坛一哥

Rank: 8Rank: 8

积分
749
发表于  2020-3-14 19:50:59 来自手机  | 显示全部楼层 | 阅读模式
1  范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑物、构筑物地下防水工程采用聚氨酯防水涂料作业涂膜防水工程。



2 施工准备

2.1  材料及要求:2.1.1  聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。






乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。

两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1﹕1的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下:



       固体含量:   ≥93%

       抗拉强度:   ≥0.6Mpa

       延  伸  率:   ≥300%

       低温柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹

       耐  热  度: 80℃不流淌

       不透水性:  >0.2MPa

       干燥时间:  1~6h



2.1.2  辅助材料:

2.1.2.1  磷酸:用于做缓凝剂。

2.1.2.2  二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。

2.1.2.3  二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。

2.1.2.4  水泥、325号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。



2.1.2.5  中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。



2.2  主要用具:

2.2.1  电动机具:电动搅拌器。

2.2.2  手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。



2.3  作业条件:



2.3.1  地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。

2.3.2  涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光,坚实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。

2.3.3  涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。

2.3.4  涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5℃,操作时严禁烟火。



3  操作工艺



3.1   工艺流程:

   基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层

3.2  基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。



3.3  涂刷底胶(相当于冷底子油):

3.3.1  底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1﹕1.5﹕2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。

3.3.2  底胶涂刷:将配制好的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.3kg/m2左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。



3.4  涂膜防水层施工:

3.4.1  材料配制:聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1﹕1.5﹕0.3的比例(重量比)配合,用电动搅拌器强制搅拌3~5min,至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h内用完,不可时间过长。



3.4.2  附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。



附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。



3.4.3  涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。



3.4.4  涂刮第二道膜:第一道涂膜固化后,即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,涂刮第二道与第一道相间隔的量般不小于24h,亦不大于72h。



3.4.5  涂刮第三道涂膜:涂刮方法与第二道涂膜相同,但涂刮方向应与其垂直。



3.4.6  稀撒石碴:在第三道涂膜固化之前,在其表面稀撒粒径约2mm的石碴,加强涂膜层与其保护层的粘结作用。



3.5  涂膜保护层:最后一道涂膜固化干燥后,即可根据建筑设计要求的适宜形式,一般抹水泥砂浆。平面可浇筑细石混凝土保护层。

4  质量标准



4.1  保证项目:

4.1.1  涂膜防水材料及加层玻璃布性能必须符合设计和有关标准规定。并有产品合格证、试验报告。

4.1.2  涂膜防水层及其局部应加强的变形缝、预埋管件处、阴阳角部位的做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,不得渗漏水。



4.2  基本项目:

4.2.1  涂膜防水的基层应牢固,表面洁净,密实平整,阴阳角呈圆弧形,底胶涂层应均匀,无漏涂。

4.2.2  附加涂膜层的涂刷方法、搭接、收头应按设计要求,粘结必须牢固,接缝封闭严密,无损伤、空鼓等缺陷。

4.2.3  聚氨酯涂膜防水层、涂膜厚度均匀、粘结牢固严密,不允许有脱落、开裂、孔眼、涂刷压接不严密的缺陷。

4.2.4  涂膜防水层表面不应有积水和渗水的现象。保护层不得有空鼓、裂缝、脱落的现象。



5  成品保护

5.1  穿过墙体的管根、预埋件、变形缝处,涂膜施工时不得碰损、变位。

5.2  已涂好的涂膜未固化前,不允许上人和堆积物品,以免涂膜防水层受损坏,造成渗漏。



6  应注意的质量问题

6.1  气孔、气泡;材料搅拌方式及搅拌时间未使材料拌合均匀;施工时应采用功率、转速不过高的搅拌器。另一个原因是基层处理不洁净,做涂膜前应仔细清理基层,不得有浮砂和灰尘,基层上更不应有孔隙,涂膜各层出现的气孔应按工艺要求处理,防止涂膜破坏造成成渗漏。






6.2  起鼓:基层有起皮、起砂、开裂、不干燥,使涂膜粘结不良;基层施工应认真操作、养护,待基层干燥后,先涂底层涂料,固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。



6.3  涂膜翘边:防水层的边沿、分项刷的搭接处,出现同基层剥离翘边现象。主要原因是基层不洁净或不干燥,收头操作不细致,密封不好,底层涂料粘结力不强等造成翘边。故基层要保证洁净、干燥,操作要细致。



6.4  破损:涂膜防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完,未等涂膜固化就上人操作活动,或放置工具材料等,将涂膜碰坏、划伤。施工中应保护涂膜的完整。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

199

主题
精彩推荐
热门资讯
网友晒图
图文推荐

手机版|面壁间|广东东方一哥新材料股份有限公司 版权所有 ( 粤ICP备05034345号 )

GMT+8, 2024-5-3 17:04 , Processed in 0.091149 second(s), 35 queries .